wir haben einen Server im Glassschrank. Im Schrank ist die Temperatur über 60 Grad. Die Server Leistung reduziert stark.Wie kann ich den Server kühlen, bei einer Außentemperatur von 37 Grad? Der Server ist ein HP DL 360 mit 2x Xeon Six Core 2.66 GHz CPU. Die Leistung ist so reduziert dass 5 Leute nicht gemeinsam arbeiten können.
Server Leistung reduziert an heißen Tage
-
-
Das Einzige was da wohl hilft ist eine ordentliche Klimaanlage.
Dann aber ein richtiges Split-Gerät bei dem der Kondesator draußen hängt.Oder je nach Aufbau des Glasschranks mit Wasserkühlung arbeiten. Hier sollte aber auch der Wärmetauscher mit Lüfter außerhalb des Schranks hängen sonst ist das ganze wieder ein Nullsummenspiel.
Könnte aber bei nem Serverblade fummelig werden. -
So ist es. Bei Servern werden die kompletten Gehäuse gekühlt. Danach solltest du dich mal umschauen.
Wobei die Frage ist ob das ganze für fünf Leute überhaupt passend zusammengestellt wurde. Da hätte es vielleicht auch ein passend konfigurierter und besser zu kühlender Server im "normalen" Gehäuse gebracht.